帝都的空气污染最近到了一个新的阶段,在100-200之间变化,慢慢磨死你
用了很长一段空气净化器,慢慢的也对室内的空气污染治理有了一些了解
空气净化器由于必须在封闭空间进行,局限性很大,密闭空间有人的话,co2会很快增长,也就是不新鲜。
同时,空气净化器的净化能力和噪音成正比,也是一个大问题
空气净化器的日常维护也很关键等等
开始考虑新风系统,但由于是老房子,没法上标准意义上的那种热交换的全屋新风,
首先在卧室上了套壁挂式新风,效果很好,但只能管卧室,客厅等没法照顾到。
研究了相当长一段时间,决定自己搞,目标如下:
1.尽量不动室内装修
2.尽量少打洞,打的洞可恢复到原样
3.换气效果以及净化效果要很好
4.工程简单,易操作
5.净化用的滤材方便清洗打理更换
设计折腾了几个月,总算完工,基本达到预期。唯一不尽人意的是,淘宝定做的hepa滤网pm2.5净化效果相比净化器里面的日产原厂的要差
过滤后在40-60之间,基本还行,后续找更好的更换
实际方案如下:
1。客厅采用正压,经过净化后的新鲜空气经由客厅的风机抽进室内
2.各个房间往室外抽风,配合客厅的正压,形成遍布整个房间的空气对流
3.打洞均在窗户玻璃上打,排气扇也安装在玻璃上,这样如果效果不满意,随时可恢复原样
4.新风安装前,co2的浓度最高可以到2000ppm以上,一般1500左右,新风跑起来后,最高1000左右,一般600-800,呼吸,睡眠的感觉好了很多
  同时,在不断更新新鲜空气时,pm2.5最高40-60,保证了洁净的新鲜空气,同时,室内的各种怪味再也没有了
整体效果非常好,净化器已经没有任何作用。
副作用:
1.由于没有热交换,直接抽进室外的空气,冬天会降低室温,夏天增加室温,特别是前者,目前影响多大还不好说,就前段时间
室外15度的时候,室内20度,现在室外25度,室内26度。暂定可以采用ptc陶瓷加热解决此问题。

全套设备:
1.松下静音风机:1200
2.国产净化箱:400
3.滤材,管道,玻璃打洞等:500多
4.松下排气扇:400多(这个随便用都可,注意静音的)

[ 本帖最后由 nai 于 2019-6-25 05:56 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件


本帖最近评分记录

TOP




TOP

左边的箱子是松下风机,右边的箱子是净化箱,所有进入室内的空气都先进过净化箱里面的多层滤网过滤,pm2.5等都去除
电视上的管道接在风机的出风口,尽管风机是非常静音的,但直接把风机的出口暴露在外,会有噪音,接根管子后就很小了
管子如果选白色的,视觉效果会好很多,只是没有找到高质量的,口径合适的白色管子

[ 本帖最后由 nai 于 2013-5-5 21:08 编辑 ]


TOP

牛啊

TOP

LZ你出门全程带口罩么?

TOP

高于200,必带,包括上班
引用:
原帖由 24241427 于 2013-5-5 21:09 发表
LZ你出门全程带口罩么?
本帖最近评分记录
  • nonoh 激骚 +1 最骚 Rated by wap 2013-5-6 16:38

TOP

posted by wap, platform: iPad

WHAT FOR..........

本帖最后由 卧龙疯子 于 2013-5-5 23:16 通过手机版编辑

TOP

posted by wap, platform: Android

美观性一般啊。。。不过动手能力不错。。。

TOP



说实话 没多大用

TOP

what the fuck!

TOP

引用:
原帖由 gundamlrc 于 2013-5-5 23:28 发表


说实话 没多大用
用处大了去啦

TOP

抽烟的房间装一个不错啊

TOP

引用:
原帖由 nai 于 2013-5-5 23:36 发表

用处大了去啦
你不是在密闭的环境里 阻挡不了PM2.5和其他污染

除非你家里密封,全部靠实验室级新风系统

出门带最高等级氧气面具,不然的话,至多只是心理因素

而且你这个新风系统进风量不知道够不够能否满足整个房子的换风要求

难不成一个房间来一个?

出门一直戴口罩,会破坏你的呼吸道,你得病的概率比不带更高