» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 21 12
发新话题
打印

照明9a空气开关老跳闸,换了20a不跳了,大丈夫吗?

posted by wap, platform: iPhone

本来照明的空开不跳,我因为换空调的空开买宽了,把照明的空开往边挤了下,大概9毫米,用钳子拉了拉线,就开始跳照明,一看才9a,就换了个20a的,这下不跳了,但是否大丈夫?求tg电力高人解惑!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件


TOP

posted by wap, platform: iPhone

图是换之前的,最右面是照明,靠近照明的是空调,一会发个换好之后的



TOP

posted by wap, platform: GALAXY S III

得跟线匹配吧。不然还怎么起保险作用?


TOP

posted by wap, platform: iPhone

这是换完的
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

说明有短路,还是查查吧,否则不应该跳

TOP

posted by wap, platform: SONY (Xperia S)

不是短路,是线没压紧发热导致跳闸

TOP

厄,推测兰州换了个带漏电保护的断路器后,是不是没有更换到照明断路器的连线,或者新换的连线剥皮长度不够导致绝缘层被压入线芯接触面积不足,或者线芯插入深度不够接触面不足,或者未压接牢固(这个可能性也许不大),引起线芯端部发热而跳断路器?

一般来说,如果没有同时安装大型水晶吊灯,或者把大功率负载接入照明线路,断路器应该不会动作……

正泰的东西建议还是少用,人民电器都比这货靠谱……

[ 本帖最后由 踩姑娘的小蘑菇 于 2013-12-26 22:19 编辑 ]

TOP

posted by wap, platform: Motorola (Defy)

空开动作一般都是过载或短路,所以换大点没什么太大问题

TOP

posted by wap, platform: HTC
引用:
原帖由 @笼中鸟  于 2013-12-26 22:43 发表
posted by wap, platform: Motorola (Defy)

空开动作一般都是过载或短路,所以换大点没什么太大问题
细线换大空开也没问题?

TOP

posted by wap, platform: Motorola (Defy)
引用:
原帖由 @zhao  于 2013-12-26 22:51 发表
posted by wap, platform: HTC

细线换大空开也没问题?
楼主这个照明线路没问题,不会接额外的用电器

TOP

引用:
原帖由 踩姑娘的小蘑菇 于 2013-12-26 22:16 发表
厄,推测兰州换了个带漏电保护的断路器后,是不是没有更换到照明断路器的连线,或者新换的连线剥皮长度不够导致绝缘层被压入线芯接触面积不足,或者线芯插入深度不够接触面不足,或者未压接牢固(这个可能性也许不大 ...
正泰的空开确实不咋滴 建议用施耐德的 不过正泰的86底盒质量很好哦 呵呵

TOP

引用:
原帖由 踩姑娘的小蘑菇 于 2013-12-26 22:16 发表
厄,推测兰州换了个带漏电保护的断路器后,是不是没有更换到照明断路器的连线,或者新换的连线剥皮长度不够导致绝缘层被压入线芯接触面积不足,或者线芯插入深度不够接触面不足,或者未压接牢固(这个可能性也许不大 ...
一直以为正泰的电器是高端大气上档次的,受教了

TOP

一直以为正泰还不错啊。。。。。。。
233了。

TOP

posted by wap, platform: 小米 (红米)

施耐德或者abb吧

TOP

少用温州货

TOP

 21 12
发新话题
     
官方公众号及微博