» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 19 12
发新话题
打印

[电脑] 电脑一插接线板,房屋就跳闸怎么破

昨晚看视频看的好好的,突然外面跳闸了,接下来就是排查跳闸原因
①拔掉所有电器,只将电脑插在接线板上,十秒内跳闸,初步判断是电脑问题
②既然会跳闸那我就把接线板开关给关了,把电脑插上这个OFF的接线板后,它竟然也跳闸了
③一怒把电脑屁股后面开关给关了,心想总不跳了吧,插上去结果还是跳了

难道是风水问题?


TOP

你确定不是那个接线板的问题?



TOP

我房间里面有两个接线板,都试过啦,结果一样。。。
而且我那个还是飞利浦的防雷防浪涌防过载的。。。


TOP

那你把电脑的电源线直接插在接线板上试试看(另一头不接电脑)

TOP

谢谢楼上的,其实你说的这个做法我也试过了,没问题的

所以我估计还是电源问题,只是觉得很奇怪,我插在OFF的接线板上也会跳闸。。。

TOP

换空气开关,我以前也这样,换了一个就好了

TOP

我也是要求房东换,可房东说这东西一般不会坏不给换
你有啥证据可以拿出来给他看吗?

TOP

暗线有问题吧。

TOP

今天房东拿了一个检测“线路极性”的装置到各房间进行排查,说我们的线路都是正常的

TOP

posted by wap, platform: Galaxy Note

空气开关总闸里,连到你跳闸那路线的小开关,里面的线接触不好,或者松了,打开重新拧紧就行。如果总闸没问题,用此方式排查这路线的其他接口,一定有个地方接触不好。接触不好的时候会发生跳火花现象,造成线路负荷过大跳闸,而且还会非常费电,要多交很多电费,我以前遇到过类似问题。

本帖最后由 waller 于 2013-4-17 16:12 通过手机版编辑

TOP

哦,谢谢大家了,看来大家都是解决问题的专家

今晚我把电脑搬到隔壁试试

TOP

有插座短路了

TOP

posted by wap, platform: iPhone

电源坏了。。。我的那啥航嘉R85就出现这个问题

TOP

我的那个IP470被我拆开来过的
又要坏分了,准备上299的台达NX450

TOP

在隔壁房间试了下电脑,胸闷了,一点问题都没有!在客厅里也试过了,都能开机!我房间里有个开水壶号称1800w,功率不比电脑低,也没事,换成我电脑不开机都会爆

TOP

 19 12