超级简单的说一下空气净化……

posted by wap, platform: 小米 红米
引用:
原帖由 @dianwanmi153  于 2014-10-22 17:48 发表
除了新风其他恐怕都没太大用
室外空气质量糟糕的情况下,全新风毫无意义,无尘室有30%新风就足够了,剩下用循环风,家庭除尘之所以效果不好,很大程度上在于新风是没有处理过的,直接开窗换气,那和在室外吸尾气有什么区别呢?

如果要空气洁净,首先房间要密闭,新风都要用管道经过中效过滤器再进屋才行,再买几个FFU模块挂墙上24小时开着循环室内空气,可能空气质量能凑合,但即便这样,离无尘室标准还远得很。。。。。。


TOP

引用:
原帖由 woodnymph 于 2014-10-22 21:25 发表


是的,如果要节约滤网寿命,能用循环风是最好的,市面上还不知道哪一家能做到这一点,首先要保证pm2.5浓度不高于20,其次co2浓度不高于1000,然后就是能节省就节省
俺觉得要简单粗暴就直接上FFU(风机过滤单元)做局部层流罩,这样至少能在室内局部空间营造真正的洁净环境,想吸干净空气就坐在下面吹着呗,家庭要全室净化是很难实现的。。。。。

FFU模块其实很便宜,几百到几千不等,这是真正无尘室的专用设备,要说效果绝对完秒几千块钱的那些家用空气净化器,可能出现的问题是噪音,爽歪歪应该在无尘室待过,里面其实噪音也不大(当然无尘服也有些影响听力)。。。。。



TOP

引用:
原帖由 于 2014-10-22 22:16 发表
有人看过这个帖子么?
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=20630366

这哥们用FFU当新风+空净,我怎么觉得不靠谱啊
点进去看了一下,他应该是把FFU的高效滤网拆了换成过滤袋了,这样风阻会小些,这个方案看起来是可行的,而且净化效果应该会不错,这个帖子的作者说不定是干暖通设计的,一般人不太会知道这些。。。。。

但全新风的问题在于空调和采暖,如果开着新风机,那空调和取暖器简直的就没用了,当然增大空调功率是可以的,但那样能耗就会很大了,这相当于开着窗户吹空调。。。。。

[ 本帖最后由 VODKA 于 2014-10-22 22:45 编辑 ]


本帖最近评分记录
  • 激骚 +6 感谢分享 2014-10-22 23:14

TOP

引用:
原帖由 woodnymph 于 2014-10-22 22:45 发表


有新风机带热交换系统的,据称能节省70%的能耗

反正今年夏天,我新风机基本是全开的,1台空调24小时全开,2台电脑一天1x个小时,一个月电费是260左右
这能耗还是小不了的,打个比方,这相当于蓄热式的热水器和直热式的热水器的功率区别。。。。。。

室内的空调洁净风打一转就直接排走了,这太浪费了。。。。。

不过循环风在家环境庭几乎不可能做到,全新风系统也算是家庭洁净环境能做到的比较好的方式吧,就是比较耗能。。。。。

其实最节能的就俺前面说的挂个FFU搞局部洁净,这个效果最好,看爱卡那帖子,那哥们在办公室弄了一个,很神,很想知道他办公室同事都什么表情。。。。。

TOP

引用:
原帖由 woodnymph 于 2014-10-22 22:55 发表


耗能增加是肯定的。。。毕竟室内外有温差的,再回收也要损失一部分,233

全新风系统本身耗能还行吧,300m3的时候大概是80瓦-100瓦功率之间,能耗损失大户其实还是温差损失这种
风机的能耗是低,但新风系统要是有加热段的话能耗也低不了的。。。。。