直流长导线接负载后掉电压的问题

posted by wap, platform: Android
假导线吧,你试试用万用表测一下6米导线电阻多少,


TOP

posted by wap, platform: Android
引用:
原帖由 @itakeblue1  于 2023-6-11 09:42 发表
抱歉,是我量错了,我那个数字万用表,200欧姆档,短接值不是0,而是4。。所以6米量下来电阻值是0。是不是要用精度更高的万用表才能测量出来,我这个量电阻最小一档就是200欧姆档。
最普通的国产万用表就可以了,200欧姆档,正常应该分辨率是0.1欧姆的,探笔直接短接应该在0.1-0.4左右。符合国标的6米1.5方电线,电阻应小于等于0.1欧姆。
你实测变化大于0.1欧姆,就是假线的问题,换一根。