» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

[其他] 实在是不能忍了!!!!!!小区水压低的丧心病狂,装修好的房子装增加泵可行吗?

对于一个水小就很难受,完全不能洗澡的人来说,今天小区的水压实在是有点太低了,去年感觉还凑合,非高峰期还算能用

结果今天春天以来每天大部分时候开水龙头都是涓涓细流,给物业打电话物业说是市政供水压力小,给市政打电话说是小区

的增压泵有问题,其实我也觉得是小区的增压泵不好,毕竟我是4楼,纯靠市政供水的压力是不行的,有次楼上找下来问我

是不是调小了他们家压力,我说你是不是脑袋有问题,水压小找物业去,老子还嫌水压小呢。

总之,期盼水压正常靠物业和tg是没戏了,只能寄希望于弄个增加泵了,可是早已装修完毕,还能搞吗?

水表这里长这个样子


白天非高峰时,这算比较大的水了


有没有搞过的tger? 求推靠谱增压泵牌子型号,还有安装方法,另外,需要走电线吗?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件


TOP

引用:
原帖由 春熙 于 2014-7-10 19:02 发表
posted by wap, platform: Android

4楼水压小略难理解…你楼上邻居该怎么过啊
按照物业的说法,4楼以上由小区增压泵供水,4楼及以下市政压力供水,所以我这比较小,他们也没办法,而市政供水表示物业是在扯淡

总之想解决还是得靠自己



TOP

引用:
原帖由 vyou 于 2014-7-10 20:43 发表
我家四楼,也差不多是这种情况。水压小的和楼主有一比。在水表前装了一块增压泵,主要是为了燃气热水器用。
杂牌的,在楼下都能听见响。而且不用的时候要关掉,不然增压泵抽风了水表呼呼的转。
额,好牌子的是不是能好一点,安装费事儿吗?


TOP

引用:
原帖由 heven2004 于 2014-7-10 20:57 发表
posted by wap, platform: VIVO (Xplay3S)

有可能水管里有渣子,我家二楼以前也这鸟样,有次实在受不了投诉物业让人过来帮我彻底通了一下就好了。
半夜三四点钟压力就会正常,水哗哗的,小区业主群里反应水小的很多,我怀疑就是物业用的增压泵不好,原来入住率低不明显,现在都住的差不多了,导致白天只能凑合用,高峰不能用的状态

TOP

引用:
原帖由 simtub 于 2014-7-10 21:06 发表
我装了增压泵,买格兰富的,1000多那个,你这水压买3,400块钱的不行,需要用电,装完之后很爽的。
求详细,安装找什么人来?