原帖由 @camui 于 2023-7-21 09:34 发表 08年的时候就装了大金中央空调,用到现在。制冷是ok的,不说特别强,但在魔都完全够用。 管道铺设当然重要,好在和大金有股权关系,内部找人来装的。失误点是靠外侧的卧室配的功率小了点。 制热确实差。想着哪天重新装修还是中央空调配地暖算了。
原帖由 @七步成尸 于 2023-7-24 23:28 发表 顺便说一下,我家7P三菱电机凌耀,只要超过100%连接率,外机高频运行,24小时开机每天电费100度左右,制热最高一天120。只要不超过100%高频运行,24小时开机一天4050度电。想省电就不要选择中央空调,或者两台中央空调,动静分离使用。
原帖由 @七步成尸 于 2023-7-25 08:39 发表 菱耀应该有160这款外机啊,140不是5P的吗?而且型号应该是mxz8c打头的啊。我家套内140,7P超配120%。超配意思是7P的外机,你一旦内机同时开启超过7P,外机会在高频下运行,制冷制热效果下降,能耗猛增,这个时候就特别费电。所以配中央空调要看你家使用习惯,同开率不高的情况下,超配问题不大,反而比较省电,你5P的外机最低可以变频到1.5P运行,如果你家同开率非常高,就不要超配了。三菱电机由于使用的是97w的直流无刷电机,所以风噪比其它日系更高一点,前两年减配成国产卧龙的无刷电机,低频运行噪音比之前的芝浦电机的低一点,高频比芝浦要吵。目前只有菱睿的内机是芝浦无刷电机。
原帖由 @NewRoaD 于 2023-7-25 11:30 发表 问一下已经装了中央空调的各位,你们是220v还是380v的?