» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

呵呵

先上结论,施耐德BK650后备式UPS,NAS标配。
BK650是无风扇UPS,平时使用几乎就可以当做是一个巨大的插排,零噪音,逆变时只有轻微放电声和可关闭的报警滴滴声,还有一根USB控制线,接入windows直接可以用系统自带电源管理像笔记本电脑一样设置自动关机方案,也可以兼容群晖等NAS系统。

不要把UPS想得太美,就拿第一条“停电时持续供电”来说,你想让UPS的逆变工作时间撑一个小时就不是那么容易实现的。

首先要端正想法,UPS的作用不是“停电时持续供电”,而是停电时提供关闭设备所需的安全时间的电力,避免意外断电导致数据丢失或设备损坏。
从这个角度来说,只要能让电脑在停电状态维持5-10分钟就已经体现了购买UPS的意义,没有必要盲目追求电量。

其次要知道,UPS的逆变(直流变交流),这不是一个代价很低的过程,会产生大量热量、噪音。因此,性能指标看起来越强力的UPS,它的风扇越多,发热噪音也越大,而绝大多数UPS的宣传都不会告诉你它的噪音状况,而这恰恰是购买家用UPS的重要指标。

因此首先可以把在线式UPS排除了,这玩意儿根本不是设计给家用的,不仅没有必要,价格还贵。

在线式和后备式的工作原理上面别人已经说了。来电时切换回市电本来就是后备式的基本功能。

任何一个合格的后备式UPS都有足够短的切换延迟,延迟高了可能导致停电时电脑仍然意外关机,没起到保护作用,但我还没见过做不到的。

大多数UPS逆变输出的都是方波,理论上吃方波时间长容易出问题。但是,前面说了UPS主要目的是短时间里撑住就行,停电本身又是低概率事件,没有必要去纠结输出波形。

后备式UPS所谓的稳压并不是“优化市电波形”,而是在发现市电不稳定的时候,直接进入逆变状态,假装市电已经“断电”。

看到有风扇的UPS就得当个心了,我之前买过一个深圳山特的后备UPS,发现它逆变时风扇噪音好像飞机起飞,而且经常放电自检,每次放电都像是突然上了一次天,第二天就赶紧退了。好在是本地店铺。UPS非常重,运费自理的话可以是要亏出血的。

[ 本帖最后由 四叶幸运草 于 2019-7-11 15:02 编辑 ]


本帖最近评分记录

TOP

发新话题
     
官方公众号及微博