Board logo

标题: 最近那种没有外机的移动空调谁用过? [打印本页]

作者: 逢赌必输    时间: 2018-7-22 00:28     标题: 最近那种没有外机的移动空调谁用过?

posted by wap, platform: 小米NOTE
看到还有除湿的功能,而且没有外机,使用起来效果如何?和传统的有什么区别?
作者: xiang1920    时间: 2018-7-22 02:06

匹数小,声音大多巨大,需要排风口,不然热风没地方出,不是租房买了浪费

当然这个是几年前,现在不知道有么黑科技
作者: refo    时间: 2018-7-22 08:12

posted by wap, platform: One Plus One
除湿请买正经空调,或者正经除湿机
作者: blackeyed    时间: 2018-7-22 09:06

我也想买, 放在弱电房里用…… 弱电房里又潮又热……
作者: AzureZH    时间: 2018-7-22 10:29

posted by edfc, platform: iPhone 6s
声音巨大,要排风口,还要处理冷凝水。
作者: mamania    时间: 2018-7-22 11:00

posted by wap, platform: Nokia Lumia 920
不就是窗机吗?
作者: bsseven    时间: 2018-7-22 15:24

posted by wap, platform: 小米
你想想你把外机搬家里来的声音是多大?
作者: xiejia    时间: 2018-7-22 16:17

引用:
原帖由 blackeyed 于 2018-7-22 09:06 发表
我也想买, 放在弱电房里用…… 弱电房里又潮又热……
你弱电房在地下室? 大忌。我分强电机房,弱电机房,水力动力房。都在房顶。排风方便。而且也不用担心潮湿。 热都好办。除湿最费电。
作者: 532    时间: 2018-7-22 16:38

买之前温习一下热力学定律跟理想气体方程我感觉很有必要。。。
作者: zzd968    时间: 2018-7-22 17:11

前几年用过,噪音巨大的,必须有跟管子往外排热风。。。。
作者: blackeyed    时间: 2018-7-22 18:50

引用:
原帖由 xiejia 于 2018-7-22 16:17 发表

你弱电房在地下室? 大忌。我分强电机房,弱电机房,水力动力房。都在房顶。排风方便。而且也不用担心潮湿。 热都好办。除湿最费电。
在一楼, 但是上海黄梅天不管几楼都湿, 我一楼二楼三楼的天花板甚至能积水, 主要可能就是因为没有地下室, 所以水气会很重
只是除湿其实很容易啦, 除湿机就行了, 安静得很……  主要是担心热, 不知道还有什么方案可以降温
作者: abaqus    时间: 2018-7-22 19:23

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @blackeyed  于 2018-7-22 18:50 发表
在一楼, 但是上海黄梅天不管几楼都湿, 我一楼二楼三楼的天花板甚至能积水, 主要可能就是因为没有地下室, 所以水气会很重
只是除湿其实很容易啦, 除湿机就行了, 安静得很……  主要是担心热, 不知道还有什么方案可以降温
上空调一体机柜
作者: 冰醋酸    时间: 2018-7-22 19:25

posted by wap, platform: iPhone
热力学第一定律先学学
作者: 532    时间: 2018-7-22 19:28

引用:
原帖由 blackeyed 于 2018-7-22 18:50 发表

在一楼, 但是上海黄梅天不管几楼都湿, 我一楼二楼三楼的天花板甚至能积水, 主要可能就是因为没有地下室, 所以水气会很重
只是除湿其实很容易啦, 除湿机就行了, 安静得很……  主要是担心热, 不知道还有什么方案可 ...
单纯除湿的话七八百的带压缩机的除湿机一般人够用了,四十平的客厅 珠三角 三四月份,温度20 湿度99%大概一个小时多点就能压制到65 70%附近了

但是这玩意内部空间用会制热,热量有电机发热跟水凝结的部分
作者: nintenman    时间: 2018-7-22 19:41

posted by wap, platform: Android
噪音大
需要接管到室外排热
需要16a插座

买个正正经经的传统空调吧
作者: blackeyed    时间: 2018-7-22 19:48

引用:
原帖由 532 于 2018-7-22 19:28 发表

单纯除湿的话七八百的带压缩机的除湿机一般人够用了,四十平的客厅 珠三角 三四月份,温度20 湿度99%大概一个小时多点就能压制到65 70%附近了

但是这玩意内部空间用会制热,热量有电机发热跟水凝结的部分
我弱电房只有三平, 所以随便一个除湿机就对付了, 就是降温的问题不好办, 我先装个风扇看看, 型号有对外的窗户
作者: 532    时间: 2018-7-22 19:53

引用:
原帖由 blackeyed 于 2018-7-22 19:48 发表

我弱电房只有三平, 所以随便一个除湿机就对付了, 就是降温的问题不好办, 我先装个风扇看看, 型号有对外的窗户
如果跟外部空气有长时间接触的话放什么除湿机都是白搭啊

不过大部分除湿机都有到设定湿度目标就停机的功能,倒不是说一直通电就一直发热




欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) Powered by Discuz! 6.0.0