Board logo

标题: 照明9a空气开关老跳闸,换了20a不跳了,大丈夫吗? [打印本页]

作者: minkim    时间: 2013-12-26 20:51     标题: 照明9a空气开关老跳闸,换了20a不跳了,大丈夫吗?

posted by wap, platform: iPhone

本来照明的空开不跳,我因为换空调的空开买宽了,把照明的空开往边挤了下,大概9毫米,用钳子拉了拉线,就开始跳照明,一看才9a,就换了个20a的,这下不跳了,但是否大丈夫?求tg电力高人解惑!
作者: minkim    时间: 2013-12-26 20:53

posted by wap, platform: iPhone

图是换之前的,最右面是照明,靠近照明的是空调,一会发个换好之后的
作者: 幻飞一线天    时间: 2013-12-26 21:31

posted by wap, platform: GALAXY S III

得跟线匹配吧。不然还怎么起保险作用?
作者: minkim    时间: 2013-12-26 21:37

posted by wap, platform: iPhone

这是换完的
作者: Tobar    时间: 2013-12-26 21:50

说明有短路,还是查查吧,否则不应该跳
作者: xinranerzhi    时间: 2013-12-26 21:55

posted by wap, platform: SONY (Xperia S)

不是短路,是线没压紧发热导致跳闸
作者: 踩姑娘的小蘑菇    时间: 2013-12-26 22:16

厄,推测兰州换了个带漏电保护的断路器后,是不是没有更换到照明断路器的连线,或者新换的连线剥皮长度不够导致绝缘层被压入线芯接触面积不足,或者线芯插入深度不够接触面不足,或者未压接牢固(这个可能性也许不大),引起线芯端部发热而跳断路器?

一般来说,如果没有同时安装大型水晶吊灯,或者把大功率负载接入照明线路,断路器应该不会动作……

正泰的东西建议还是少用,人民电器都比这货靠谱……

[ 本帖最后由 踩姑娘的小蘑菇 于 2013-12-26 22:19 编辑 ]
作者: 笼中鸟    时间: 2013-12-26 22:43

posted by wap, platform: Motorola (Defy)

空开动作一般都是过载或短路,所以换大点没什么太大问题
作者: zhao    时间: 2013-12-26 22:51

posted by wap, platform: HTC
引用:
原帖由 @笼中鸟  于 2013-12-26 22:43 发表
posted by wap, platform: Motorola (Defy)

空开动作一般都是过载或短路,所以换大点没什么太大问题
细线换大空开也没问题?
作者: 笼中鸟    时间: 2013-12-27 00:45

posted by wap, platform: Motorola (Defy)
引用:
原帖由 @zhao  于 2013-12-26 22:51 发表
posted by wap, platform: HTC

细线换大空开也没问题?
楼主这个照明线路没问题,不会接额外的用电器
作者: 曾经的乌兹王    时间: 2013-12-27 08:39

引用:
原帖由 踩姑娘的小蘑菇 于 2013-12-26 22:16 发表
厄,推测兰州换了个带漏电保护的断路器后,是不是没有更换到照明断路器的连线,或者新换的连线剥皮长度不够导致绝缘层被压入线芯接触面积不足,或者线芯插入深度不够接触面不足,或者未压接牢固(这个可能性也许不大 ...
正泰的空开确实不咋滴 建议用施耐德的 不过正泰的86底盒质量很好哦 呵呵
作者: 燕山隐士    时间: 2013-12-27 09:32

引用:
原帖由 踩姑娘的小蘑菇 于 2013-12-26 22:16 发表
厄,推测兰州换了个带漏电保护的断路器后,是不是没有更换到照明断路器的连线,或者新换的连线剥皮长度不够导致绝缘层被压入线芯接触面积不足,或者线芯插入深度不够接触面不足,或者未压接牢固(这个可能性也许不大 ...
一直以为正泰的电器是高端大气上档次的,受教了
作者: fakecnc    时间: 2013-12-27 15:37

一直以为正泰还不错啊。。。。。。。
233了。
作者: ovan    时间: 2013-12-27 18:08

posted by wap, platform: 小米 (红米)

施耐德或者abb吧
作者: Eurydice    时间: 2013-12-27 18:09

少用温州货
作者: ashbringer_k    时间: 2013-12-27 18:14

真是严禁的  超负荷  着了火 都不动作  什么线径用什么容量开关
作者: 林知行    时间: 2013-12-28 01:37

posted by wap, platform: 华为 (P6)

正泰口碑不好是因为仿冒太多,随便用用应该还行,不过现在施耐德用的比较普遍。原来的断路器才c10,比较小,现在一般配的没有低于c16的。
作者: handsomeken    时间: 2013-12-28 03:19

posted by wap, platform: Nokia (Lumia 920)
引用:
原帖由 @燕山隐士  于 2013-12-27 09:32 发表
一直以为正泰的电器是高端大气上档次的,受教了
穆勒,ABB,西门子
作者: HMILY送的注册码    时间: 2013-12-28 19:56

珠江电器
作者: zero3rd    时间: 2013-12-28 21:27

posted by wap, platform: SONY (Z Ultra)

细线配大开关是最危险的做法,
LZ的那个9A开关应该只是线松了,或者接触不良,重新接线就可解决问题。
作者: 星之尘    时间: 2013-12-29 10:57