Board logo

标题: [数码手机] 【20楼更新给力照】空调外机接头处冻结成这样是什么情况? [打印本页]

作者: 7    时间: 2010-8-9 12:37     标题: 【20楼更新给力照】空调外机接头处冻结成这样是什么情况?

大夏天的这样真夸张啊

[ 本帖最后由 卧龙疯子 于 2010-8-13 12:48 编辑 ]
作者: pioneer1983    时间: 2010-8-9 12:46

恭喜楼主,有冰激凌吃了
作者: DvRyu    时间: 2010-8-9 14:05

要加制冷剂了
作者: 田中健一    时间: 2010-8-9 14:57

缺氟~~~~~~~~~~~~~~~
作者: kingxuqing    时间: 2010-8-9 15:22

找个师傅来看看吧
作者: legendkang    时间: 2010-8-9 16:15

毛细管路堵塞?有这么nb的制冷力吗?
作者: 雾桑    时间: 2010-8-9 16:18

海尔么?
作者: 幽灵胖胖    时间: 2010-8-9 17:05

posted by wap, platform: UC

单位的海尔就是这副德行
作者: 7    时间: 2010-8-9 17:38

posted by wap

是海尔,昨晚更夸张的事情是内机结冰,机器运转竟然发出巨大的咯咯咯咯噪声,直接把我吵醒了
作者: yichen113    时间: 2010-8-9 17:40

开始了吧……叫你吹他售后 买海尔 就这样
作者: 7    时间: 2010-8-9 17:55

posted by wap

没吹,海尔售后确实不错,只是机器垃圾点
作者: 雾桑    时间: 2010-8-9 18:04

售后再好没有质量的品牌坚决不碰~
作者: csnlm    时间: 2010-8-9 18:56

引用:
原帖由 雾桑 于 2010-8-9 18:04 发表
售后再好没有质量的品牌坚决不碰~
+65535
作者: 7    时间: 2010-8-9 19:01

有业内指点下是什么缘故么?氟利昂售后来的时候刚加过应该问题不大
作者: SUPERCAR    时间: 2010-8-9 19:06

海尔空调,毛病太多了,家里的PHILCO十年了,仍然没日没夜的工作
作者: asdqwe    时间: 2010-8-9 20:25

漏药水?
作者: rb    时间: 2010-8-9 20:29

引用:
原帖由 田中健一 于 2010-8-9 14:57 发表
缺氟~~~~~~~~~~~~~~~
错了,是制冷剂过多或者管路堵塞
作者: xsegaxhiss    时间: 2010-8-10 00:31

现在用的海尔冰箱,调节冷藏室温度要不几乎不制冷要不就结冰
作者: Eurydice    时间: 2010-8-10 06:33

明显是制冷剂蒸发压力过低

几种情况可以导致
1:室内机风道有问题,蒸发器里的制冷液没完全蒸发
2:膨胀阀节流太厉害(或者管路堵小了),导致蒸发温度太低
3:冷媒太多  没完全蒸发
作者: 7    时间: 2010-8-13 12:47


作者: 没头脑    时间: 2010-8-13 21:03

貌似回气的管也结冰了,先看看屋里内机有什么原因造成蒸发不完全?
作者: Lerwinus    时间: 2010-8-13 21:25

posted by wap, platform: Nokia

单位的格力空调都试过,原因是分机太多尘,导致连分机也结冰了




欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://bbs.tgfcer.com/) Powered by Discuz! 6.0.0