标题: [家电] 空调滴水严重,何解? [打印本页]

作者: 7    时间: 2010-7-19 23:07     标题: 空调滴水严重,何解?

最近两天忽然卧室的空调滴水量大增,用水桶接一晚上竟然有小半桶

难道漏水管堵塞,应该不至于啊……
作者: zjjly    时间: 2010-7-19 23:10

。。。怎么会有水。。。明显管子堵了。。。。
作者: xuye    时间: 2010-7-19 23:24

卧室很湿!
作者: 妹妹的G点    时间: 2010-7-19 23:45

空气回风到空调里,冷却后凝结水出来。。可能你房间湿度大
你在南方吧?但是出水这么多不好说
作者: tanglj29    时间: 2010-7-19 23:58

posted by wap, platform: UC

我刚好也碰到了,是空调孔太高的原因,楼主可以参考下
作者: 小碎丸    时间: 2010-7-20 00:01

堵了+1
拆开来看看

每次拆开清理出一团灰尘后滴水就没了
作者: CloudWong    时间: 2010-7-20 00:01

posted by wap, platform: UC

室内不会滴水的,好好检查
作者: yichen113    时间: 2010-7-20 01:09

posted by wap, platform: iPhone+3GS

海尔的么?
作者: 7    时间: 2010-7-20 06:33

posted by wap, platform: Apple iPad
引用:
@yichen113  发表于 2010-7-20 01:09
posted by wap, platform: iPhone+3GS

海尔的么?
哥们你猜对了
作者: aweiwei    时间: 2010-7-20 08:44

posted by wap, platform: GoogleChrome

出水口不是都接到窗外的么?还要在屋里弄个水桶?
作者: clark99    时间: 2010-7-20 08:55

posted by wap, platform: Nokia (E71)

海尔保修10年,验证的机会到了:兔子脸红偷瞄你
作者: 妹妹的G点    时间: 2010-7-20 08:55

从进风口还是啥地方灌点水,我记得可以测试是否冷凝水管倒坡或者漏水。。
作者: yuhui    时间: 2010-7-20 11:04

posted by wap, platform: BlackBerry

外壳结露吗 还是怎的?
作者: 小鹌鹑    时间: 2010-7-20 11:05

工作强度大了 水自然就多了
作者: 封杀    时间: 2010-7-20 11:06

我家也滴过接了小半盆 结果就是管子堵了
作者: jazzgao    时间: 2010-7-20 11:16

前幾天我的破三星也滴了,昨天開始又不滴了,不知道咋回事。

另外推薦一下科龍康拜恩,我十年前買的1.5P掛機,到現在啥事都沒。
作者: 7    时间: 2010-7-20 12:25

引用:
原帖由 yuhui 于 2010-7-20 11:04 发表
posted by wap, platform: BlackBerry

外壳结露吗 还是怎的?
貌似外机接头那有结冰迹象
作者: fengchenming    时间: 2010-7-20 12:30

引用:
原帖由 卧龙疯子 于 2010-7-20 12:25 发表


貌似外机接头那有结冰迹象
最近加过制冷剂?
作者: 7    时间: 2010-7-20 12:36

引用:
原帖由 fengchenming 于 2010-7-20 12:30 发表


最近加过制冷剂?
去年加的……
作者: Eurydice    时间: 2010-7-20 13:24

1:室内滴水肯定是排水管堵住了

2:外机接头结冰是蒸发温度太低
   要么是制冷剂太多
   那么是节流太厉害(毛细管或者膨胀阀堵小了)
作者: 咸蛋小朋友    时间: 2010-7-20 14:05

堵了,我房间那个刚弄过
过滤网拆下来洗一下,然后家安空调清洁剂喷一下就可以了
作者: fengchenming    时间: 2010-7-20 16:02

引用:
原帖由 卧龙疯子 于 2010-7-20 12:36 发表


去年加的……
去年+后外管结冰没有?
到底是哪里滴水?内机还是本来的水管?

如果是水管那真是屋子太潮了,如果是内机,还有一种情况,内机有一段水管装的比较平水管出口太热,气压高水出不去。。。。这好办,把水管出口浸没到水面下去。
作者: yuhui    时间: 2010-7-20 16:40

posted by wap, platform: BlackBerry

LZ 是内机漏还是外机漏啊?
作者: legendkang    时间: 2010-7-20 17:04

要么堵了滴水管,要么内机水平位置偏移,要么制冷液流失制冷量不够。以上内机。外机滴水只有冬天会。暴露的管子肯定是会有水的。

[ 本帖最后由 legendkang 于 2010-7-20 17:05 编辑 ]
作者: 7    时间: 2010-7-20 17:09

内机漏,今天去超市买瓶空调清洁剂用用看先,不行再给海尔售后电话,主要平时人都不呆家里,来修折腾
作者: HEIREN    时间: 2010-7-20 18:02

posted by wap, platform: BlackBerry

遇到同样的问题了 难道是开的太久了吗 几乎整天开着 不停机
作者: 何囧    时间: 2010-7-20 18:21

以前住的地方那个空调也是经常滴水的。。。
作者: lippy    时间: 2010-7-21 16:03

百分百堵了
上回找人来修过,那里面冲是冲不干净的,脏东西很难清理