标题:
[电脑]
请问 1+1冗余电源,各900瓦,接1500w的ups,会挂吗?
[打印本页]
作者:
ppst
时间:
2009-8-11 10:44
标题:
请问 1+1冗余电源,各900瓦,接1500w的ups,会挂吗?
不然只能一个接市电了
作者:
mofang
时间:
2009-8-11 11:36
[posted by wap, platform: UCWEB]
冗余电源就是一个挂了,另一个接着工作,根本不可能同时满载,怎么会有问题
作者:
ppst
时间:
2009-8-11 11:45
问过了,冗余电源总最大功率不会超过单个最大功率。谢谢LS
作者:
shangchi
时间:
2009-8-11 11:48
再说就算是2个900W同时工作,除非这两个电源同时接近满载,否则UPS都不会挂
电源标称的是最大额定功率,实际耗多少看负载的