空调制冷时候丝丝声是怎么回事?

posted by wap, platform: iPhone
昨天刚调试完大金的中央空调,试机器的时候看到正常制冷觉得就没问题,后来自己在家的时候发现空调内机会发出丝丝的声音,像漏气一样

调试工人过来看说是制冷剂流动的声音,让再用几天看看。我网上查了貌似说是制冷剂不够就有这个声音,不知道tger有没有遇到这个问题?

以前家里的三菱柜机制冷偶尔也会有这种声音,但都是很短暂的


TOP

制冷剂蒸发气化吧



TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @饭团世界  于 2017-7-12 12:50 发表
制冷剂蒸发气化吧
声音会这么大?而且越是靠近外机的房间声音越大


TOP

posted by wap, platform: Samsung
1楼正解,天非常热的时候声音会变大。你看看室内机冷凝器有没有结霜,如结霜就是缺制冷剂。

TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @田中健一  于 2017-7-12 14:02 发表
1楼正解,天非常热的时候声音会变大。你看看室内机冷凝器有没有结霜,如结霜就是缺制冷剂。
主要是原来家里的柜机和挂机,开同样温度,只有风噪,其它一点噪音都没有,这个声音实在是太大了,找了售后来看了

TOP

原帖由 @第七个男孩  于 2017-7-12 15:04 发表
主要是原来家里的柜机和挂机,开同样温度,只有风噪,其它一点噪音都没有,这个声音实在是太大了,找了售后来看了
中央空调一个室外机配几个室内机,你这个响是管道太长或者太短导致制冷剂蒸发不充分引起的。

TOP

大金的确有着声音,不过在范围内就正常的,我找了下公司的资料
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @田中健一  于 2017-7-12 15:11 发表
中央空调一个室外机配几个室内机,你这个响是管道太长或者太短导致制冷剂蒸发不充分引起的。
这个有办法处理吗?不动内机和管道的情况下?家里已经保洁完了,要拆吊顶的话很麻烦啊。还有什么这个是不是属于安装失误?我就普通三室一厅应该不存在管道过长的问题

TOP

posted by wap, platform: Chrome
引用:
原帖由 @第七个男孩  于 2017-7-12 15:49 发表
这个有办法处理吗?不动内机和管道的情况下?家里已经保洁完了,要拆吊顶的话很麻烦啊。还有什么这个是不是属于安装失误?我就普通三室一厅应该不存在管道过长的问题
不是安装失误,这个正常现象,主要看有多响,超过规定值就是故障。这个响还有个可能,装机的时候管道转弯被折狠了,管面就窄了也容易引起这个问题,不过你用户是检查不出来的。结论就是无解.........
本帖最近评分记录

TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @饭团世界  于 2017-7-12 15:15 发表
大金的确有着声音,不过在范围内就正常的,我找了下公司的资料
四台内机,一台71的有,离外机最远,还有一台28的有,离外机最近
噪声值超没超过标准不好说,但高频丝丝声听着很不舒服

TOP

posted by wap, platform: Chrome
引用:
原帖由 @田中健一  于 2017-7-12 15:52 发表
不是安装失误,这个正常现象,主要看有多响,超过规定值就是故障。这个响还有个可能,装机的时候管道转弯被折狠了,管面就窄了也容易引起这个问题,不过你用户是检查不出来的。结论就是无解.........
感谢田大,我画了个草图,麻烦田大再帮我看看

红色是外机位置,蓝色是内机位置,1匹数最大,按数字顺序依次降低,4匹数最小

现在主要问题有三个:
1,1号内机运转时丝丝声,不是很严重,而且在客厅,可以接受,但比我原来同匹数的柜机大很多
2,只要空调外机运转(就是无论哪台内机运行),4号机所在的位置就会有严重的丝丝声,哪怕4号机不开,这个最需要解决
3,只要空调外机运转,3号机所在位置就会有低频噪音,不是很严重,感觉是外机运转时震动的噪音顺着穿管道的孔传进来的
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

posted by wap, platform: Samsung
你这外机是有4套接口分别对应4台内机,还有双接头,一接口大,一接口1拖3?

TOP

posted by wap, platform: Chrome
引用:
原帖由 @田中健一  于 2017-7-12 16:25 发表
你这外机是有4套接口分别对应4台内机,还有双接头,一接口大,一接口1拖3?
应该是一接口出,分支到各个机器
大金的VRV系列

TOP

posted by wap, platform: Samsung
这种小中央空调你说的几种情况都很常见。特别是户型和机器压力设计范围有大误差的时候更普遍。