原帖由 @饭团世界 于 2017-7-12 12:50 发表 制冷剂蒸发气化吧
五道杠
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 14:02 发表 1楼正解,天非常热的时候声音会变大。你看看室内机冷凝器有没有结霜,如结霜就是缺制冷剂。
原帖由 @第七个男孩 于 2017-7-12 15:04 发表 主要是原来家里的柜机和挂机,开同样温度,只有风噪,其它一点噪音都没有,这个声音实在是太大了,找了售后来看了
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 15:11 发表 中央空调一个室外机配几个室内机,你这个响是管道太长或者太短导致制冷剂蒸发不充分引起的。
原帖由 @第七个男孩 于 2017-7-12 15:49 发表 这个有办法处理吗?不动内机和管道的情况下?家里已经保洁完了,要拆吊顶的话很麻烦啊。还有什么这个是不是属于安装失误?我就普通三室一厅应该不存在管道过长的问题
原帖由 @饭团世界 于 2017-7-12 15:15 发表 大金的确有着声音,不过在范围内就正常的,我找了下公司的资料
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 15:52 发表 不是安装失误,这个正常现象,主要看有多响,超过规定值就是故障。这个响还有个可能,装机的时候管道转弯被折狠了,管面就窄了也容易引起这个问题,不过你用户是检查不出来的。结论就是无解.........