[家电] 空调加压一般加多少

美的1.5p的空调,35gw,08年买的了,现在几乎不制冷了,门口找人来看了一下,确认了没压了,压力表几乎到底
然后就说的30一个压,需要加8个压
我问看到淘宝的本地服务,1.5p的加5个压就够的
他说5个不够的哥,8个才够
想了想,加吧,收了我240,加了,效果确实有了,然后又叫他仔细检查了一下,确认外机声音工作正常,走人

但是我在挂机铭牌上看到最大工作压是2.6mpa,到底怎么回事,求专家解惑


TOP

posted by wap, platform: Nokia
看运行时候的电流。。。



TOP

posted by wap, platform: GALAXY S III
肯定有地方漏,不然不会跑光了。


TOP

mark

TOP

没听说过加压这说法的。忽悠你呢吧。

像你这种,你打氮气,保压,确认有没有漏的,如果有漏,用鲁肃检漏仪检漏,然后修理一下。

抽真空,补制冷剂。没听说过加压力这种的。

TOP

行业有标准的, 最多 200块  R22  (100 上门费,100 费加氟)

http://www.midea.com/cn/service_support/charging_standard/

[ 本帖最后由 readone 于 2015-7-14 17:09 编辑 ]

TOP

posted by wap, platform: 么么哒3N
引用:
原帖由 @readone  于 2015-7-14 17:07 发表
行业有标准的, 最多 200块  R22  (100 上门费,100 费加氟)

http://www.midea.com/cn/service_support/charging_standard/
新冷媒怎么加?是不是很复杂?

TOP

引用:
原帖由 EG瘦AA 于 2015-7-14 21:12 发表
posted by wap, platform: 么么哒3N
新冷媒怎么加?是不是很复杂?
支持R410的机子能用R22,反过来不行。如果你原来的老空调就是R22,那你还是只能加R22。不过五年漏光了光加制冷剂没用,早晚还漏

TOP

引用:
原帖由 EG瘦AA 于 2015-7-14 21:12 发表
posted by wap, platform: 么么哒3N
新冷媒怎么加?是不是很复杂?
方法同老冷媒, 只是用的是环保材料。 贵了一倍的价格。

TOP

posted by wap, platform: iPad
外机噪音大怎么回事?新机子