» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


发新话题
打印

超级简单的说一下空气净化……

引用:
原帖由 ashbringer_k 于 2014-10-22 20:59 发表
无须高效 中效过滤就可
你看的中校标的90%过滤吧
我当初也是觉得如果真是pm25 x 90%也可以接受了
后来实测,再一分析,nnd,啃爹!
这个90%应该是在特定的取样空气组成下获得的,和取样的颗粒物的大小分布有关系
heap过滤本质就是漏斗的孔径,你想想这个怎么控制过滤90%而过去10%?
测试结果验证了我的观点。室外300的时候,出风口可能是50,也可能是200多
至少帝都这个地方大部分时候是高的


TOP

引用:
原帖由 woodnymph 于 2014-10-22 21:25 发表


是的,如果要节约滤网寿命,能用循环风是最好的,市面上还不知道哪一家能做到这一点,首先要保证pm2.5浓度不高于20,其次co2浓度不高于1000,然后就是能节省就节省
俺觉得要简单粗暴就直接上FFU(风机过滤单元)做局部层流罩,这样至少能在室内局部空间营造真正的洁净环境,想吸干净空气就坐在下面吹着呗,家庭要全室净化是很难实现的。。。。。

FFU模块其实很便宜,几百到几千不等,这是真正无尘室的专用设备,要说效果绝对完秒几千块钱的那些家用空气净化器,可能出现的问题是噪音,爽歪歪应该在无尘室待过,里面其实噪音也不大(当然无尘服也有些影响听力)。。。。。



TOP

我觉得两三千那种也就是买个心理安慰,更贵的效果也不好说


TOP

有人看过这个帖子么?
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=20630366

这哥们用FFU当新风+空净,我怎么觉得不靠谱啊

TOP

这么说,我花大价钱买了BLUE AIR 503是傻逼行为…………?

但是半年一次滤网更换要800块,是不是应该停止这种傻逼行为

TOP

引用:
原帖由 于 2014-10-22 22:16 发表
有人看过这个帖子么?
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=20630366

这哥们用FFU当新风+空净,我怎么觉得不靠谱啊
点进去看了一下,他应该是把FFU的高效滤网拆了换成过滤袋了,这样风阻会小些,这个方案看起来是可行的,而且净化效果应该会不错,这个帖子的作者说不定是干暖通设计的,一般人不太会知道这些。。。。。

但全新风的问题在于空调和采暖,如果开着新风机,那空调和取暖器简直的就没用了,当然增大空调功率是可以的,但那样能耗就会很大了,这相当于开着窗户吹空调。。。。。

[ 本帖最后由 VODKA 于 2014-10-22 22:45 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 激骚 +6 感谢分享 2014-10-22 23:14

TOP

引用:
原帖由 VODKA 于 2014-10-22 21:38 发表

俺觉得要简单粗暴就直接上FFU(风机过滤单元)做局部层流罩,这样至少能在室内局部空间营造真正的洁净环境,想吸干净空气就坐在下面吹着呗,家庭要全室净化是很难实现的。。。。。

FFU模块其实很便宜,几百到几 ...
全室净化不难,门窗要紧闭,然后加大新风机风量,我这边一般加到300M3就能保证室内空气pm2.5低于10,任何一个角落

但是这样其实是在给社会做贡献,因为过滤出去的空气在室内流动了一圈就排出去了,排出去那些空气里面除了CO2在800ppm左右,pm2.5值很低的,排出去等于中和外面的高污染空气了,233

TOP

引用:
原帖由 VODKA 于 2014-10-22 22:42 发表

点进去看了一下,他应该是把FFU的高效滤网拆了换成过滤袋了,这样风阻会小些,这个方案看起来是可行的,而且净化效果应该会不错,这个帖子的作者说不定也是干暖通设计的。。。。。

但全新风的问题在于空调和采暖 ...
有新风机带热交换系统的,据称能节省70%的能耗

反正今年夏天,我新风机基本是全开的,1台空调24小时全开,2台电脑一天1x个小时,一个月电费是260左右

TOP

引用:
原帖由 上海狗狗 于 2014-10-22 22:40 发表
这么说,我花大价钱买了BLUE AIR 503是傻逼行为…………?

但是半年一次滤网更换要800块,是不是应该停止这种傻逼行为
首先你需要掏800买个CO2检测器,保证家里co2不超过1000ppm
然后你需要掏1600买个Dylos DC100-pro,保证家里pm 2.5不超过 20

这之间co2超标,就开窗通风,pm2.5超标就关窗增大blue air风量净化,大概20分钟要做2次操作

TOP

引用:
原帖由 上海狗狗 于 2014-10-22 22:40 发表
这么说,我花大价钱买了BLUE AIR 503是傻逼行为…………?

但是半年一次滤网更换要800块,是不是应该停止这种傻逼行为
不 你是高帅富

TOP

引用:
原帖由 woodnymph 于 2014-10-22 22:44 发表


全室净化不难,门窗要紧闭,然后加大新风机风量,我这边一般加到300M3就能保证室内空气pm2.5低于10,任何一个角落

但是这样其实是在给社会做贡献,因为过滤出去的空气在室内流动了一圈就排出去了,排出去那些 ...
我想明年搞一个 上次你介绍后最后没弄也是因为都装修好了 弄起来超烦。。。

TOP

草,阿泰你又来闪我了,明年又要买房?你麻痹

TOP

引用:
原帖由 woodnymph 于 2014-10-22 22:45 发表


有新风机带热交换系统的,据称能节省70%的能耗

反正今年夏天,我新风机基本是全开的,1台空调24小时全开,2台电脑一天1x个小时,一个月电费是260左右
这能耗还是小不了的,打个比方,这相当于蓄热式的热水器和直热式的热水器的功率区别。。。。。。

室内的空调洁净风打一转就直接排走了,这太浪费了。。。。。

不过循环风在家环境庭几乎不可能做到,全新风系统也算是家庭洁净环境能做到的比较好的方式吧,就是比较耗能。。。。。

其实最节能的就俺前面说的挂个FFU搞局部洁净,这个效果最好,看爱卡那帖子,那哥们在办公室弄了一个,很神,很想知道他办公室同事都什么表情。。。。。

TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @woodnymph  于 2014-10-22 22:47 发表
首先你需要掏800买个CO2检测器,保证家里co2不超过1000ppm
然后你需要掏1600买个Dylos DC100pro,保证家里pm 2.5不超过 20

这之间co2超标,就开窗通风,pm2.5超标就关窗增大blue air风量净化,大概20分钟要做2次操作
还好不是处女座...

TOP

引用:
原帖由 VODKA 于 2014-10-22 22:53 发表

这能耗还是小不了的,打个比方,这相当于蓄热式的热水器和直热式的热水器的功率区别。。。。。。

不过循环风在家环境庭几乎不可能做到,全新风系统也算是家庭洁净环境能做到的比较好的方式吧,就是比较耗能。。。。
耗能增加是肯定的。。。毕竟室内外有温差的,再回收也要损失一部分,233

全新风系统本身耗能还行吧,300m3的时候大概是80瓦-100瓦功率之间,能耗损失大户其实还是温差损失这种

TOP

发新话题
     