[其他] 话说装了一年半的没做抽真空的格力变频空调现在还可以向厂家投诉换新外机吗?

posted by wap, platform: 小米NOTE
投诉最多来重新抽真空加雪种,但有一点格力用r32及其危险,最好不要这样做。


TOP

posted by wap, platform: 小米NOTE
引用:
原帖由 @道克斯  于 2018-8-5 05:54 发表
加雪种都要抽真空吗?
变频空调不抽真空,空气会混在雪种里面,如果安装时抽真空,以后补充雪种不需要抽。如果没抽真空,需要把雪种放空在抽真空,然后重新加入雪种。r32制冷剂及其易燃,操作很麻烦。



本帖最近评分记录
  • 道克斯 激骚 +1 版务处理 2018-8-5 07:01

TOP

posted by wap, platform: 小米NOTE
引用:
原帖由 @zlmwesszlm1  于 2018-8-5 09:06 发表
posted by edfc, platform: iPhone 6s
当时安中央空调的时候,按的人放了个像气压表一样的东西,说放三天,压强不变就开始后续安装,不晓得是不是就是抽真空。
那是管道试压,不是抽真空。


TOP

posted by wap, platform: 小米NOTE
引用:
原帖由 @xusaka  于 2018-8-5 11:33 发表
感觉抽真空这事的重要性被无限放大了
最早看到这说法是在家电论坛上,主要是防止雨天或雨后等天气潮湿的情况下,管道内因温差大冷凝形成小水珠。而新冷媒与水混合会产生腐蚀性在2~3年开始影响压缩机寿命。同一个帖子里也提到,天气晴好的情况下,用抽真空和排空法安装空调区别不大
说到底抽真空就是抽抽管道内的水汽,现在铜管出厂都是密封的,除非碰上回南天或类似雨后特别潮湿的情况,否则管道内产生水汽的可能性不大
抽真空是重要,但也别太迷信,家电上还有用抽真空抽过头,当场就坏压机的例子。
定频用r22不用抽,变频用r32和r410必须抽真空。