1 所有的制冷系统都需要抽真空
   一是抽空气,二是主要抽水蒸汽
   真空没抽干净,会导致冷凝压力升高,影响压缩机寿命,以及制冷效率


2 R22在欧洲已经被淘汰,原因是对大气有破坏,ODP不等于0
但实际上r22的效率要比新的HFC制冷剂高
   
3 R410a是非共沸冷媒,是几种冷媒按照一定比例混合的,不像r22是单种工质。
   严格说,R410a补充前,需要抽真空把原来管道里的全部排空。
然后灌注新冷媒时候需要灌注液体,而不是气体。(气体不能保证比例正确)

4 每个系统有标准冷媒灌注量,随管路长短可能略有差异,但不大。

5 严格点,灌完后还需要检查吸气压力和排气压力。确保压缩机在正常的运行工况下。

6 似乎r410a是霍尼韦尔的专利产品,贵是正常的,不知道现在有没有专利过期。



TOP

刚装了3天  都没抽   会死吗?


TOP

引用:
原帖由 经过 于 2015-5-21 17:08 发表
刚装了3天  都没抽   会死吗?
R22的话勉强可以用排空法。好坏看情况的。

TOP

biaojiyixia

TOP

如果装的时候没抽,后面还能补么?

TOP

posted by wap, platform: Chrome
倒是没氟了叫家门口修家电的抽一下  人家比较闲~ 弄的很干净

TOP

posted by wap, platform: 华为
补了2次r410,都是直接补的,要求放完抽真空再补,像看怪物一样看我,无解

TOP

引用:
原帖由 samuelz 于 2015-5-21 20:07 发表
posted by wap, platform: 华为
补了2次r410,都是直接补的,要求放完抽真空再补,像看怪物一样看我,无解
让修理的滚蛋。

TOP

posted by wap, platform: VIVO Xplay3S
卧槽,这都几年了。也大大小小的出过问题,下回一定得注意。fuck

TOP

引用:
原帖由 419389671 于 2015-5-21 14:00 发表


3年内压缩机就不行了 啊哈
还好压缩机保5年
深刻体会买的好不如装的好

TOP

posted by wap, platform: Galaxy Note III
马克下,正要买

TOP

这贴好,除了要抽真空,安装空调还要注意什么?

TOP

抽了5分钟,说足够了,还拿表给我看说压力已达标,反驳不能。。。怎么破?

TOP

posted by wap, platform: 小米 MI 2
我准备安装空调的时候丢给工人每人100元,要求他们抽满30分钟,如果这也不肯的话就叫他们滚蛋,马上投诉。

TOP